YS螺桿冷水機組
Modbus 通訊說明
1通訊協議
ModBus通訊協議分為RTU協議和ASCII協議,YS螺桿冷水機組采用ModBus RTU通訊協議。機組提供RS485接口,并可通過RS485把多臺機組連成總線。
說明:當機組連成總線時,處于網絡末端的機組通常需要啟用終端電阻,處于網絡其他位置的機組通常不需要終端電阻。主板兩個串口之間分布有四個短路環,兩個為一組,每組分屬于靠近自己的串口,拔掉一組短路環,即靠近他的串口的終端電阻沒有被啟用。請視實際通訊狀況取舍終端電阻。
1.1硬件設置
接  口: RS-485/232/422
波特率: 9600bps(19200 bps)
起始位: 1 位
數據位: 8 位
校  驗:  無校驗(奇校驗(ODD))
停止位: 1 位
錯誤校檢:CRC(冗余循環碼)
說明:括號內是YORK YS機組曾經采用的通訊方式。
1.2功能號說明1.2.1位狀態的寫( 功能號:0x01 )
呼叫: 局號(1-255)
功能號(0x01)
開始地址(高位)
開始地址(低位)
數據(00ff/FFn)
crc16(高位)
crc16(低位)
回答: 局號(1-255)
功能號(0x01)
開始地址(高位)
開始地址(低位)
數據(00:off/FF:on)
crc16(高位)
crc16(低位)
1.2.2位狀態的讀取(功能號:0x02)
呼叫: 局號(1-255)
功能號(0x02)
開始地址(高位)
開始地址(低位)
數據(00:off/FF:on)
crc16(高位)
crc16(低位)
回答: 局號(1-255)
功能號(0x02)
開始地址(高位)
開始地址(低位)
數據(00:off/FF:on)
crc16(高位)
crc16(低位)
1.2.3字數據的讀取(功能號:0x03)         
呼叫: 局號(1-255)
功能號(0x03)
開始地址(高位)
開始地址(低位)
字數(高位)
字數(低位)
crc16(高位)
crc16(低位)
回答: 局號(1-255)
功能號(0x03)
字節數(字數*2)
數據1(高位)
數據1(低位)
數據2(高位)
數據2(低位)
......
數據n(高位)
數據n(低位)
crc16(高位)
crc16(低位)
1.2.4字數據的寫入(功能號:0x06)         
呼叫: 局號(1-255)
功能號(0x06)
開始地址(高位)
開始地址(低位)
數據(高位)
數據(低位)
crc16(高位)
crc16(低位)
回答: 局號(1-255)
功能號(0x06)
開始地址(高位)
開始地址(低位)
數據(高位)
數據(低位)
crc16(高位)
crc16(低位)
1.2.5字數據的寫入( 功能號:0x10 )         
呼叫: 局號(1-255)
功能號(0x10)
開始地址(高位)
開始地址(低位)
字數(高位)
字數(低位)
字節數
數據1(高位)
數據1(低位)
數據2(高位)
數據2(低位)
......
數據n(高位)
數據n(低位)
crc16(高位)
crc16(低位)
回答: 局號(1-255)
功能號(0x10)
開始地址(高位)
開始地址(低位)
字數(高位)
字數(低位)
crc16(高位)
crc16(低位)
2 .YS系統參數
2.1系統輸入數字量狀態
Modbus Adress
PLC地址
Modbus Function
Point List Description
10001
X0
02
冷凍水流開關
10002
X1
02
冷卻水流開關
10003
X2
02
啟動柜故障(OFF時有故障)
10004
X3
02
油位開關
10005
X4
02
啟動/停機
10006
X5
02
輔助安全觸點
10009
X8
02
壓縮機啟動反饋
10010
X9
02
高壓開關
01029
M900
01
機組遙控啟動
01030
M901
01
機組遙控停止
01232
M1103
01
日程開關機(ON:允許,OFF:禁止)
2.2系統輸出數字量狀態
Modbus Adress
PLC地址
Modbus Function
Point List Description
10070
Y5
02
油加熱器(ON為運行中)
10071
Y6
02
機組運行狀態
10072
Y7
02
機組報警狀態
10073
Y8
02
系統啟動
110075
Y10
02
冷凍水泵狀態
0076
Y11
02
冷卻水泵狀態
10079
Y14
02
允許遙控啟動
2.3系統顯示信息                                                   
說明:系統顯示信息只支持數據的讀操作,寫操作無效。
2.3系統設定信息
說明:系統設定信息支持數據的讀操作,寫操作。

3 .YS報警信息
說明:系統報警信息只支持數據的讀操作,寫操作無效。
3.1系統報警信息代碼詳解
以下為6801~6809中所顯示代碼的詳細解釋
代碼
代碼詳細解釋
代碼
代碼詳細解釋
0
壓縮機運轉  
33
冷凍入水溫度傳感器故障
1
防止重復啟動
34
蒸發壓力或制冷劑溫度傳感器故障
2
冷凍水流開關開,系統停機
35
蒸發壓力或出水溫度傳感器故障
3
水溫超限停機
36
冷卻入水溫度傳感器故障
4
排氣壓力過高停機
37
吸氣溫度傳感器故障
5
吸氣壓力過低停機
38
蒸發器制冷劑溫度傳感器故障
6
油壓高停機
39
排氣溫度傳感器故障
7
油壓差低停機
40
控制盤斷電
8
油溫過高停機
41
油溫傳感器故障
9
油溫過低停機
42
油壓或冷凝壓力傳感器故障
10
排氣溫度過高停機
43
蒸發壓力傳感器故障
11
吸氣飽和溫度過低停機
44
冷卻水流開關開,系統停機
12
啟動失敗,無反饋信號
45
冷凝壓力傳感器故障
13
低電流停機
46
――――
14
過電流停機
47
油壓傳感器故障
15
馬達保護器動作
48
――――
16
系統循環停機
49
電池電壓低,立即更換
17
輔助觸點閉合停機
50
低油位停機
18
警告:蒸發器壓力低限制
51
經濟器高液位停機
19
冷凍水智能防凍保護
52
冷卻出水溫度傳感器故障
20
智能防護,低壓保護
53
油過濾器壓力傳感器故障
21
機組運行,降溫需求
54
密封油壓傳感器故障
22
機組未運行,電流>15%FLA
55
――――
23
油過濾器阻塞
56
高壓保護開關
24
密封油壓差低停機
57
――――
25
啟動柜故障
58
冷卻水出水溫度過高
26
電流>105% 50秒,停機
59
冷卻水進水溫度過低
27
排氣溫度過低
60
日程開關機狀態
28
――――
61
假日開關機狀態
29
――――
62
機組預潤滑過程中……
30
――――
63
滑閥位置>30% 無法啟動
31
――――
64
停機過程中.....
32
冷凍出水溫度傳感器故障
65
――――
說明:
1.“斜黑體”部分對應的代碼只在6801中有意義,在6802~6809中無意義。
2.“――――”所對應的代碼無意義。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 微信微信
收藏收藏1 轉播轉播 分享分享 分享淘帖 支持支持1 反對反對
把本文推薦給朋友或其他網站上,每次被點擊增加您在本站積分:3經驗值 1貢獻幣

簽到天(tian)數(shu): 2771 天(tian)

[LV.Master]伴壇終老

2#
發表于 2016-2-23 20:32:56 | 只看該作者
感謝樓主發的資料,我也要去發幾貼賺點冰霜幣。

簽(qian)到天(tian)數: 928 天(tian)

[LV.10]以壇為家III

3#
發表于 2016-2-25 13:19:32 | 只看該作者
回復賺積分,感謝樓主分享,給辛苦的樓主點個贊

簽到天數: 956 天

[LV.10]以壇為(wei)家III

4#
發表于 2020-12-14 11:25:10 | 只看該作者
回復賺積分,感謝樓主分享,給辛苦的樓主點個贊
您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

|手機版|空壓機網|壓縮機網|冰霜動力制冷壓縮機網 ( ) 

陜公網安備61010302000001號 , Processed in 0.312500 second(s), 26 queries .

Discuz!X3.4 冰霜動力專注國內空壓機壓縮機中央空調制冷技術

©Comsenz Inc.; QQ:26213零零2零零,⑴群(qun)103696976

快速回復 返回頂部 返回列表